  • aiprevia
    Participante
    aiprevia

    Trabajo a realizar. Antecedentes:
    Una vez montado un cuadro secundario en la salida de BT de un Centro de Transformación privado, se procede a realizar la conexión del mismo “aguas arriba” para ponerlo en servicio.
    Para ello se desplaza una brigada compuesta por un tres operarios. Este tipo de trabajo se realiza con el procediiento de TET BT.
    KZW9NC9.jpg

    Cogen el primer puente y lo conectan al cuadro principal y seguidamente al cuadro secundario. La conexión se realiza con dos operarios. Uno es el que sujeta el puente y el otro coloca la arandela y tuerca para su posterior apriete. Asi sucesivamente una fase tras otra.

    Cuando estan conectando el tercer puente en el cuadro secundario, un operario introduce en su alojamiento el terminal y lo sujeta, el otro operario introduce la arandela y con la mano gira la tuerca hasta que nota que enrosca. Retira la mano para coger la llave de carraca y completar la operación, momento en el que la tuerca cae sobre la tela vinilica situada sobre el interruptor y se cuela entrando en el mismo haciendo contacto entre fases y entre fase y masa, provocando un fuerte arco eléctrico.
    Dos trabajadores resultan con una quemadura leve.

    Analisis de las causas:
    El procedimiento se siguió correctamente. Los EPIS se usaron de forma correcta y protegieron eficazmente a los trabajadores. La ropa, de algodón, también protegió a los trabajadores pero no evito algunas quemaduras de tipo leve.
    El tipo de interruptor, abierto, no era posible protegerlo al 100% de la caida de una tuerca como la que produjo el accidente.

    Medidas:
    Desde ese momento se decidió no realizar trabajos en tensión en la conexión de ese tipo de cuadros, hasta que se sustituyan por los del tipo cerrado.
    Utilización de ropa de trabajo ignifuga para trabajos en tensión.


    Prevencionator
    Participante
    Prevencionator

    Excelente
    Muchas gracias


    cannizzaro
    Participante
    cannizzaro

    Gran análisis, gracias por compartirlo.