puesta a tierra de grupos electrógeno móviles


  • Martin
    Participante
    Martin

    Buenos días,

    Necesitaba saber si es lícito colocar la pica de puesta a tierra de los grupos electrógenos móviles que se utilizan en obra en bidones de 25 kg llenos de arena, tierra o agua. Tengo discusiones con el coordinador de seguridad, él insiste en que es válido cuando estamos sobre una superficie de hormigón y no existe tierra donde clavar, yo creo que ese sistema no sirve de nada.

    Espero vuestras opiniones


    josepiedra
    Participante
    josepiedra

    Buenas Tardes Martin
    Es la primera vez que me encuentro con esta solución. Yo comparto tu opinión, pero si necesitas argumentos te bastaría con medir la resistencia el invento y utilizar el Reglamento Electrotécnico de baja tensión. Si no recuerdo mal, la resistencia ha de estar por debajo de 20 ohmios.
    Un Saludo


    Trabajoseguro
    Participante
    Trabajoseguro

    Mide la resistencia y sabrás si es o no valida: “http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/15/16/a16.pdf”